"přepětí" při zapnutí spotřebiče (odpojení usb)

Počítačové periferie a další kategorie hardwaru, které nemají samostatnou sekci

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod lenylenyleny 29. 5. 2016 10:05

Dobrý den, mám doma staré hliníkové rozvody, vše je řádně utaženo, uzemněno.
Když mám zapnutý pc a přidám další spotřebič (i v jiné zásuvce) nebo zapnu světlo, odpojí se na cca minutu usb porty (přestane fungovat myš, externí zvukovka, tv router). Pak se vše obnoví nebo musím restartovat pc. Také když mám zapnutý npř. hifi zesilovač, tak se ozve praskot z reproduktoru při zapnutí dalšího spotřebiče/světla.

Tento problém už mám delší dobu a začíná mi pěkně lézt na nervy. Neexistuje nějaká ochrana která by zamezila výše uvedeným nežádoucím projevům? Mockrát díky za odpověďi.
lenylenyleny
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Milanr1 29. 5. 2016 10:41

Standardní UPS.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod r34ktor 29. 5. 2016 10:48

Co to je "standardní UPS"? Určitě by si s tím poradila on-line UPS, ale ty jsou velmi drahé. Těžko říci, zda to dokáže eliminovat line-interactive (o off-line se dnes už nevyplatí uvažovat).
Knowledge is power
Greinerův poznatek o zhroucení: Důvod, proč se počítač zhroutil, je vždy za hranicí tvých znalostí.
r34ktor
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod vanamond 29. 5. 2016 10:59

"staré hliníkové" rozvody asi znamená dvojdrátový rozvod, tak, jak se to dělalo ještě za soudruhů. Dvojdrátový znamená, že zemnicí a nulový vodič v jeden vodič spojeny jsou - šetřilo se tak. Současně to ovšem znamená, že nulový vodič nese kompletní proud od spotřebičů a protože není oddělený ten ochranný zvláštní nezatížený vodič, tak spotřebič napěťově na nulovém vodiči vůči skutečnému zemnímu potenciálu "poplavává" dle odběru spotřebiče (spotřebičů) - protože nulový drát má svůj reálný odpor. Tohle je velmi závislé na reálném místním zapojení drátů a spotřebičů, normálně to moc nevadí, ale občas se najde kombinace, která opravdu dnešním zdrojům, které jsou konstruovány na třívodičové zapojení vadí.
UPS situaci neřeší, protože také počítá s třívodičovým zapojením a "nulu" měří elektronika UPS podle ochranného vodiče a počítá s tím, že je to opravdu zemní potenciál. Ale ten je u dvojvodičového zapojení i pracovní a napěťově "plave" s odběrem a špičkami, proto takto zapojené UPS dost často blbnou, protože nejsou schopny dobře měřit špičky.
Řešení? No, ideálně natáhnout nový třídrát. Blbé, vím. Ale důsledné. Vaši situaci by asi také řešil oddělovací transformátor ( vše kolem nb včetně tiskárny apod by ale musel být zapojeno za něj, pozor). Nebo si alespoň zapojte nb na zvláštní drát přímo vytažený od rozvaděče z nulovacího bodu tak, aby na něm nebyla jiná zátěž, tak nebude nula tolik pojíždět.
Trust in God and keep your powder dry !
vanamond
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod lenylenyleny 29. 5. 2016 11:45

Díky za odpovědi. Ano, je to dvojdrátový hliník. Měnit se mi to vůbec nechce, není to můj byt a je docela velký :) Existuje nějaký oddělovací transformátor který nestojí mnoho tisíc? Díky
lenylenyleny
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod vladimir 29. 5. 2016 12:55

lenylenyleny píše:staré hliníkové rozvody, vše je řádně utaženo
Evidentně není. Ony ty šrouby mnohdy mohou vypadat utaženě, ale zejména tam, kde jsou pod hlavou jednoho šroubu dva dráty, může být jeden ojiskřený.
Jestliže se tak děje i při zapnutí světla = jiný pojistkový okruh, hledej závadu nejspíš přímo na zemnicím můstku u jističů, kde se scházejí všechny nulové vodiče z celého bytu, na jističích nebo elektroměru.
vladimir
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod soban 29. 5. 2016 16:37

Pokud to dělá jak píše i jiné okruhy v bytě tak u tebe závada nebude, třeba skontrolovat rozvody před jističi ve skříních.

Dvouvodičové zapojení fakt nevadí, ovšem musí být vše řádně propojeno, prostě jak při zapnutí normálního světla vznikne pokles napětí tak je něco špatně a třeba přijít na to co.

Kontaktuj majitele objektu ať nechá prověřit elektroinstalaci ve společných částech domu (před tvým jističem).

V hlavní skříni může být špatné propojení nulového vodiče s uzeměnim či jiný špatný kontakt.
/----------------------------------------\
| Petr Šobáň |
| Olomouc |
\----------------------------------------/
soban
Pokročilý

Odeslat příspěvekod vladimir 29. 5. 2016 16:47

Kdyby to bylo ve společných částech domu, dělalo by to pořád, tedy i v případě, jakmile by něco zapnul soused.

Kdyby to belo ve společných prostorách mezi hlavním rozvodem a tvou jističovou skřínkou, dělaly by problémy všechny tvé okruhy, kuchyně, koupelna, obývák... Děje se to tak, nebo se jedná o jeden konkrétní zásuvkový a světelný okruh? (Máš jednofázový nebo třífázový rozvod? S třífázovým by to bylo trochu jinak.)

Kdybys zjistil, že to nedělají všechny okruhy, ale jeden světelný a jeden zásuvkový, tak tyto dva okruhy mohou mít společnou krabici s jednou zemí a ta zem bude mít špatný kontakt přímo v té krabici nebo na zemnicím můstku u jističů.
vladimir
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod vanamond 29. 5. 2016 18:20

Pánové mají pravdu v tom, že návštěva elektrikáře (schopného a myslícího) by za to stála, třeba tam opravdu bude něco špatně na zemních spojích.
Trust in God and keep your powder dry !
vanamond
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod borekz 29. 5. 2016 19:00

Ty dohady snadno ověříš voltmetrem, který v podobě multimetru seženeš pod dvě stovky (v akci v občas i za stovku). Změřil bych přímo na pojistkách/jističích napětí při zátěži a bez. Potom můžeš stejně proměřit jednotlivé instalační krabice a zásuvky.
borekz
Junior

Odeslat příspěvekod soban 30. 5. 2016 07:21

Voltmetrem nic nezjistí protože ten tu špičku nezaregistruje, a těžko bude sám měřit a skoušet zapínat světlo......

Jinak pochopil jsem to tak že mu to dělá doma pokaždé takže to bude někde mezi jeho jističemi v bytě a jeho jističem u jeho elektroměru.

Jinak pozvat si elektrikáře bude nejlepší.....
/----------------------------------------\
| Petr Šobáň |
| Olomouc |
\----------------------------------------/
soban
Pokročilý

Odeslat příspěvekod borekz 30. 5. 2016 07:57

Úbytky na šroubech voltmetrem zjistí a o šrouby tu referovali vanamond a vladimir.
borekz
Junior

Odeslat příspěvekod eLzyx 30. 5. 2016 09:06

r34ktor píše:Co to je "standardní UPS"? Určitě by si s tím poradila on-line UPS, ale ty jsou velmi drahé. Těžko říci, zda to dokáže eliminovat line-interactive (o off-line se dnes už nevyplatí uvažovat).

imho line-interactive s funkcí AVR by to mohla zvládnout.

Nicméně také se přikláním k tomu dát dohromady elektroinstalaci, resp. pozvat si elektrikáře ...
eLzyx
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod vladimir 30. 5. 2016 09:50

borekz píše:Úbytky na šroubech voltmetrem zjistí
Kdyby byl úbytek napětí na šroubech tak velký, že by byl měřitelný, nejspíš by to taky pěkně *****ělo po spáleném bakelitu a vodiče by měly zuhelnatělou izolaci.

Napadá mne další možnost hledání: v noci pozhasínat všechna světla a někdo ať zapíná a vypíná velký spotřebič (třeba nějaký vařič). Špatný kontakt by se mohl projevit světelnými záblesky v nějaké krabici ve zdi.
vladimir
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Kysa 30. 5. 2016 17:39

Jiskření být vidět může, ale taky nemusí. Pokud to na dvou různých okruzích (jističích) hledal bych problém v rozvaděči. Chtělo by to projít veškeré spoje v rozvaděči.
Jenom tě chci varovat, že pokud nejsi elektrikář, nemáš v rozvaděči co dělat a měl bys zavolat někomu, kdo tam může. Ale to už ti radili nade mnou.
Kysa
Mírně pokročilý


Kdo je online