od vanamond 29. 5. 2016 10:59
"staré hliníkové" rozvody asi znamená dvojdrátový rozvod, tak, jak se to dělalo ještě za soudruhů. Dvojdrátový znamená, že zemnicí a nulový vodič v jeden vodič spojeny jsou - šetřilo se tak. Současně to ovšem znamená, že nulový vodič nese kompletní proud od spotřebičů a protože není oddělený ten ochranný zvláštní nezatížený vodič, tak spotřebič napěťově na nulovém vodiči vůči skutečnému zemnímu potenciálu "poplavává" dle odběru spotřebiče (spotřebičů) - protože nulový drát má svůj reálný odpor. Tohle je velmi závislé na reálném místním zapojení drátů a spotřebičů, normálně to moc nevadí, ale občas se najde kombinace, která opravdu dnešním zdrojům, které jsou konstruovány na třívodičové zapojení vadí.
UPS situaci neřeší, protože také počítá s třívodičovým zapojením a "nulu" měří elektronika UPS podle ochranného vodiče a počítá s tím, že je to opravdu zemní potenciál. Ale ten je u dvojvodičového zapojení i pracovní a napěťově "plave" s odběrem a špičkami, proto takto zapojené UPS dost často blbnou, protože nejsou schopny dobře měřit špičky.
Řešení? No, ideálně natáhnout nový třídrát. Blbé, vím. Ale důsledné. Vaši situaci by asi také řešil oddělovací transformátor ( vše kolem nb včetně tiskárny apod by ale musel být zapojeno za něj, pozor). Nebo si alespoň zapojte nb na zvláštní drát přímo vytažený od rozvaděče z nulovacího bodu tak, aby na něm nebyla jiná zátěž, tak nebude nula tolik pojíždět.