Odeslat příspěvekod Snoopy 9. 6. 2006 21:36

Zasuvka nebo prodluzka, je to celkem jedno. V obou bude mala plynova bleskojistka a nejaky ten varistor.

Zasuvky, prodluzky, UPSky apod. vsechny obsahuji prepetove prvky tridy D, tedy prvky s nejmensi proudovou zatizitelnosti. Predpoklada se totiz, ze jim budou predchazet jeste dve zony ochran: C - svodic prepeti (varistory omezujici obvykle do 1 kV, schopne svadet impulzni proudy (desitky us) desitky kA a pred nimi pak B - svodice bleskovych proudu (velka vzduchova jiskriste omezujici do 4 kV a schopne svest impulzni proud kolem sta kA). Vsechno radne casove koordinovano tak, aby ochrany postupne ukrajovaly energii prepeti, tedy nejprve spusti B (na vstupech do chraneneho objektu - v HDSkach) pak C (podruzne rozvadece) potom D (zasuvky apod.) Pak se teprve da mluvit o zakladu ucinne ochrany proti atmosferickemu prepeti.

Jedna ochrana je sice lepsi nez zadna, ale v nepriznivem pripade shori spolu s chranenym zarizenim. Dobre provedena koordinace ochran zvysuje pravdepodobnost preziti i pri blizkych uderech blesku. No jedna ochrana alespon zmirni ucinky vetsiny spinacich prepeti a jinych prechodovych stavu site (spinani indukcni zateze nebo zarizeni velkych vykonu, zarivky, lednicky, spinane zdroje, menice...). Tady se uplatni i vysokofrekvencni filtry.

A jeste by se dalo dlouze mluvit o dobre provedenych hromosvodech, ochranach pospojovanim, o zasadach kudy a jakym zpusobem vest elektricka a datova vedeni atd. atd.
Snoopy
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod F3nd3r 9. 6. 2006 21:40

Nevím, jenom sem citoval slova odborníků. Já mám UPS to mi bohatě stačí.
F3nd3r
Junior

Odeslat příspěvekod cyro3 11. 6. 2006 15:24

Keby si teda kupim tu predlzovacku. Ale vypinal by som na noc celu predlzovacku. A na druhy den by som ju zas zapol. Mohlo by prist k poskodeniu pc alebo nieco? Nejaky napatovy naraz alebo tak nejak?
cyro3
Junior

Odeslat příspěvekod Lemur 14. 6. 2006 23:01

Ne, pokud je zarizeni (jak PC, tak monitor) vypnuto a zapnuto ve "vypnutem" stavu, nic se nestane. Jen nebude fungovat zapinani pomoci klavesnice, mysi, sitovky a pod., nanejvis se trochu vice vybiji baterie co napaji C-MOS (nastesi stoji jen par korun). Zadna rizika nehrozi. Naopak - vyhledove se tim usetri (pocitac ve vypnutem stavu nic nespotrebovava) a pocitac nemuze byt ohrozen prepetim v siti pokud je zrovna odpojeny.

Ja to takhle delam od doby co jsem syi poprve poridil pocitac s ATX zdojem ...
Lemur
VIP uživatel
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Pytlík 15. 6. 2006 06:57

Lemure, tvůj názor na vybíjení baterky CMOS rozhodně není hoden moderátora (pokud nemoderuje koutek pro ženy).
Pytlík
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Snoopy 15. 6. 2006 08:26

Jinak ani vypnuty vypinac nemusi vzdy znamenat 100% prepetovou ochranu ;) Vytazeni prodluzky ze zasuvky uz skoro ano. Pak jeste vytahnout snuru od modemu/sitovky, televizni antenu a dlouhe kabely ze zvukovku radeji taky :-)
Naposledy upravil Snoopy dne 15. 6. 2006 08:34, celkově upraveno 1
Snoopy
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Snoopy 15. 6. 2006 08:34

[quote="Pytlík";Lemure, tvůj názor na vybíjení baterky CMOS rozhodně není hoden moderátora (pokud nemoderuje koutek pro ženy). /quote]
Teda ja mel za to, ze baterka drzi CMOSku po dobu beznapetoveho stavu PC.
Snoopy
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Pytlík 15. 6. 2006 08:47

Zátěž obvodů CMOS (a RTC) je tak malá, že baterka odchází sešlostí věkem a ne vybitím (většina desek ležících ve skladu několik let má dobré baterky CMOS). Rozhodně tu budou jiné vlivy, které znatelněji zkrátí životnost baterky, např. vlhkost vzduchu, nebo když ji někdo vezme při montáži do rukou (=zbytky vodivého potu) a působí poněkud komicky úvahy nad tím, nakolik se zkrátí životnost baterky, když se počítač na půl dne vypne.
Pytlík
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod fatman 15. 6. 2006 09:13

Lemur píše:Ne, pokud je zarizeni (jak PC, tak monitor) vypnuto a zapnuto ve "vypnutem" stavu, nic se nestane.


Vypínám prodlužkou všechno - PC, tiskárnu, bedýnky, monitor, ale LCD zapnutý - vadí mu to moc? (3 roky to přežívá :-))
fatman
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Pytlík 15. 6. 2006 09:23

Ne, nevadí, opět to patří do oblasti dosti teoretických úvah typu "ono to musí mít nějaký vliv", jako úvahy o vybíjení baterky CMOS při vypnutém a zapnutém počítači. Samozřejmě, kdyby ten vypínač byl nějaké droboučké prdítko, tak bych měl určité obavy, ale on většinou bývá dost masivní.
Pytlík
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod jaromir 15. 6. 2006 10:00

Pěkný popis, aspoň to nemusím hledat a psát
Ochrany B a C jsem si nechal do baráku namontovat. Je fakt, že obyčejné prodlužky jsou ochrany posledního stupně, které toho už moc nedokážou zachytit (ale zase je lepší mít UPSku a za ní ještě jednu ochranu na prodlužce, než nic...). Ale jistota je jistota, a tak mám tu B a C ochranu a pak mám rozvedenou jednu fázi jen na počítač a věci kolem a na ní mám připojené ty přepětové prodlužky a až na nich PC a Hi-fi. Stejně je třeba ale zálohovat pravidelně data a počítat s tím, že to jednou prostě vyhoří.

Ohledně bouřky, na ni obecně kašlu, to by musel fakt uhodit nějaký velký blesk v okruhu kilometru abych to vypnul, jinak nevypínám nic a někdy mi PC jede non-stop (kdysi pořád).

Velké nebezpečí jsou taky televizní karty, hodně lidí si koupí přepětové ochrany na napájení PC, ale pak mají televizní tuner, který maji připojený na anténu, která je přidělána na špičku hromosvodu :). Je to na co pátém baráku. Když pak uhodí blesk, tak jdou všechny televize někam. Takže když chránit tak všude (přívod napětí, telefonní linka i anténa (na anténu jsem ale myslím ještě nic neviděl)).

Ohledně onoho vedení datových kabelů (rozvodu strukturované kabeláže a tak) jak nazlačil Snoopy. Se napřed venku podívejte, kde vedou hromosvody a pak všechny kabely veďte uvnitř tak, aby nevedly kolem (nedej bože, že uděláte stoupačku souběžně s hromosvodem, se vám tam může při blesku naindukovat proud (i když to není přímo spojené) a zničit vám připojená zařízení)


Snoopy píše:Zasuvka nebo prodluzka, je to celkem jedno. V obou bude mala plynova bleskojistka a nejaky ten varistor.

Zasuvky, prodluzky, UPSky apod. vsechny obsahuji prepetove prvky tridy D, tedy prvky s nejmensi proudovou zatizitelnosti. Predpoklada se totiz, ze jim budou predchazet jeste dve zony ochran: C - svodic prepeti (varistory omezujici obvykle do 1 kV, schopne svadet impulzni proudy (desitky us) desitky kA a pred nimi pak B - svodice bleskovych proudu (velka vzduchova jiskriste omezujici do 4 kV a schopne svest impulzni proud kolem sta kA). Vsechno radne casove koordinovano tak, aby ochrany postupne ukrajovaly energii prepeti, tedy nejprve spusti B (na vstupech do chraneneho objektu - v HDSkach) pak C (podruzne rozvadece) potom D (zasuvky apod.) Pak se teprve da mluvit o zakladu ucinne ochrany proti atmosferickemu prepeti.

Jedna ochrana je sice lepsi nez zadna, ale v nepriznivem pripade shori spolu s chranenym zarizenim. Dobre provedena koordinace ochran zvysuje pravdepodobnost preziti i pri blizkych uderech blesku. No jedna ochrana alespon zmirni ucinky vetsiny spinacich prepeti a jinych prechodovych stavu site (spinani indukcni zateze nebo zarizeni velkych vykonu, zarivky, lednicky, spinane zdroje, menice...). Tady se uplatni i vysokofrekvencni filtry.

A jeste by se dalo dlouze mluvit o dobre provedenych hromosvodech, ochranach pospojovanim, o zasadach kudy a jakym zpusobem vest elektricka a datova vedeni atd. atd.
jaromir
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Lemur 16. 6. 2006 11:25

2 Pytlík: Tim "nanejvis se trochu vice vybiji baterie co napaji C-MOS" bylo mysleno to, ze ona lithiova baterie se driv ci pozdeji stejne sama vybije samovybijenim, ktere je vetsinou vetsi nez vlastni spotreba C-MOSky. Proto je tam ono slovo "trochu vice" ... V praxi je to putna, baterka vetsinou vydrzi dele nez je doba, po kterou je pouzivana deska, i kdyz jsem se setkal se strojem, ktery mel vybytou baterii uz po dvou letech.
Lemur
VIP uživatel
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kromec 16. 6. 2006 11:35

fatman píše:
Lemur píše:Ne, pokud je zarizeni (jak PC, tak monitor) vypnuto a zapnuto ve "vypnutem" stavu, nic se nestane.


Vypínám prodlužkou všechno - PC, tiskárnu, bedýnky, monitor, ale LCD zapnutý - vadí mu to moc? (3 roky to přežívá :-))-/quote]



Ja tez vypinam prodluzku a to hlavne kvuli setreni elektriny, ono totiz PC, tiskarna, 5.1 repro, monitor ..... zere dost i ve "vypnutem"(stand-by) stavu.
Pri bourkach a nebo kdyz jedu napr na 14dni pryc tak projistotu to jeste odpojim ze zdi.
CPU Zilog Z80 A/3,5 MHz, RAM 48 KB, ROM 16KB, grafika 256x192 bodů v 15-ti barvách,magnetofon ;) :)
kromec
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Pytlík 16. 6. 2006 11:47

Já také zásadně vypínám prodlužku (pro rejpaly - napřed samozřejmě nechám operační systém vypnout zdroj do standby) a to ani ne kvůli šetření el. energie (i když i to se hodí), ale kvůli bezpečnosti. Málokdo ví (nebo chce vědět), že některé zdroje se ve standby poškozují a když vidím ty čínské trafáčky u bedýnek - to aby je člověk připojoval na 220V s hasičem za zády, natož je nechávat bez dozoru pod napětím. A nerozčiluje mě tím pádem ani svítící myška či klávesnice při vypnutém počítači.
Pytlík
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod cieluch 16. 6. 2006 12:23

Worm píše:
Master Awast píše:OK, díky. Hned mám klidnější spaní....Ono mě totiž v PC obchodě odrazovali, že záruku to má jen do první bouřky a že to ještě nemusí/nebude fungovat. Tak jsem s tím docela dlouho otálel...l/quote]

Mno, nevím, co tím chtěl prodavač říct, ale za bouřky rozhodněocolor=red] PC vypínej ze zásuvky!y/color] Sám mám murl=http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=28499]přepěťovku od APCA/url] (už se neprodává), ale PC stejně při bouřce vypínám. Už jenom z toho důvodu, že při ní často dochází k výpadkům proudu.