od martinbb 27. 2. 2019 09:18
Tohle je dost složitá problematika. Navíc hodně lidí si VF rušivé proudy představuje jako proud stejnosměrný anebo jako proud s malou frekvencí (50Hz) při kterém je stejný potenciál na začátku i na konci vedení... to bohužel pro VF proudy neplatí... každá anténa má určité proudové a napěťové obložení a i když se jedná o jeden a ten stejný drát, tak je v něm jiný potenciál na začátku a na konci "antény". Navíc, rozvody (nejen PE, ale i NN jako takové) jsou díky spínaným zdrojům, předřadníkům pro svítidla apod velice zarušené už sami o sobě.
Pokud by měla být opravdu "čistá zem", tak by to musel být opravdu samostatný zemnič s jenom kouskem přívodu.
Dále existují dva druhy rušení ve vedení - symetrické (které je mezi vodiči a rušivé proudy jedním vodičem tečou na jednu stranu a druhým se vracejí) a nesymetrické rušení (kdy rušivé proudy tečou oběma vodiči stejným směrem a uzavírají se zpátky někde zemí, NN rozvody apod.). Symetrické rušení se odstraňuje obtížně, protože je stejně orientované jako užitečný signál a měla by tedy být snaha, aby ve vedení vůbec nevznikalo. Nesymetrické rušení se odstraňuje např. proudově kompenzovanými tlumivkami (nacvakávacími ferity), tlumivka působí na stejně orientované VF rušivé proudy jako odpor, ale nepůsobí na signálové proudy které tečou v jednotlivých vodičích obráceně. Pokud se toto zkombinuje ještě se zkroucením vodičů - kdy se rušení indukuje ve stejné intenzitě do obou dvou vodičů souhlasně a na konci vedení se potom odečte, měla by to být ve většině případů dostatečná ochrana...stínění je potom už mnohdy (u kroucené dvojlinky, ne u koaxu) jenom ochranou doplňkovou a někdy celou situaci naopak ještě zkomplikuje. To je i důvod, proč se důrazně pro běžné bytové rozvody doporučuje používat pouze UTP.
Co se týče feritů, je nutné si uvědomit, že pokud se káblík jednou nebo dvakrát protáhne feritem, nemusí to někdy stačit... Odpor který tlumivka bude rušivému proudu klást je = indukčnost x frekvence x 2xpí. Z toho vztahu je vidět, že čím vyšší frekvence, tím bude tlumivka klást větší odpor a některé feritové materiály při malém počtu závitů nemusí na frekvence v řádu jednotek / desítek MHz někdy stačit.
Tady bude největší problém právě s nesymetrickým rušením, které se indukuje (uzavírá) právě tím stíněním.
Zásada, určitě bych to uzemnil jenom v JEDNOM bodě... mnohdy se příliš řeší, jestli na začátku, konci, nebo středu vedení..to je pro většinu běžných případů ale téměř lhostejné, daleko důležitější je to uzemnit co nejblíže k čistému zemniči a co nejkratším, nejlépe samostatným přívodem! Pokud se kabely sbíhají do jednoho místa a pokud je zde čistý zemnič, uzemnil bych to právě v tomhle bodě. Pokud by byly dílčí čisté zemniče na druhých stranách, uzemnil bych to tam, s tím, že v tom bodě, kde se kabely sbíhají už bych stínění mezi kabely samozřejmě nepropojoval!
Pozor na stíněné zásuvky, stíněné propojovací kabely a počítače (notebooky), které mají třívodičovou napájecí šňůru a stínění konektoru LAN propojené s PE! Pokud to potom celé podle výše uvedeného propojíte, vytvoříte si velikou zemní smyčku a rušivé proudy se budou uzavírat od routeru (kde je bod uzemnění) přes vedení k počítači, přes počítač, který do toho ještě dost rušení přidá, dále přes PE kolík v zásuvce a přes všechny PE rozvody zase zpátky k rozvaděči... bude z toho ohromná rušící smyčka! Pokud v tomto případě trváte na propojení zásuvky a počítače také stíněným FTP patch kabelem, tak bych to uzemnil až u zásuvky na PE, odkud se bude připojovat i napájení počítače...tím se rušivá smyčka značně zmenší pouze na počítač samotný. Předpokládám, že elektroinstalaci už máte novou a nemáte nikde PEN? Pak by se totiž ještě mohlo stát, že při závadě na elektroinstalaci se budou FTP vedením uzavírat nejen rušivé, ale i silové proudy a dokud se káblík nepřepálí, nemusíte o tom ani vědět!
Ohledně neuzemnění nikde - pokud kabel nevede ve zdi ve dlouhých trasách hned vedle silových rozvodů a pokud to neprochází místy s vysokými úrovněmi elmag.pole, tak skutečnost, že stínění funguje jako anténa není tak kritická.... je nutné si uvědomit, že proud teče vždy odněkud někam... samozřejmě, je zde kapacitní vazba mezi stíněním (anténou) a vnitřními kroucenými vodiči, ale pokud router i počítače mají na vstupech oddělovací linková trafa, tak tomu proudu, který se ze stínění do vnitřních vodičů dostává moc hladkou cestu do země neumožníme a navíc, díky efektu zkroucené dvojlinky se na trafech stejně tekoucí rušivé proudy od sebe odečtou.
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že s FTP to opravdu není tak jednoduché a mnohdy to celou situaci velmi zkomplikuje. A vhodné řešení se liší případ od případu! Jako první bych tedy zkusil na PE nepropojovat nic, provést měření / zkoušku a potom případně postupovat podle výše uvedeného.