ghostdog32 píše:tak jsem nainstalovalt powerchute ale ne verzi pro můj win7 ale pro Visty a funguje to nastavil jsem disable battery backup alarms at all times, dále senstivity jsem nechal na medium a potřeboval bych poradit jak nastavit tu dolní a horní mez voltů
defaultně je tu horní mez 266 voltů a dolní 180 voltů.... je to tak dobré?
a pokud se rozhodnu odinstalovat ten powerchute a nechat to na windowsech tak ta nastavení budou fungovat stále? třeba že se má PC vypnout 5 minut před úplným vybitím baterky
Rozsah napětí dej klidně min.: 218 a max.: 235 Voltíků. ělo by to fungovat správně.
K té dolní mezi: občas bývá v síti třeba i jen 210 Volt, ale dej těch 218, níž bych opravdu nešel.
Nastavením rozsahu Min. Max vlastně nastavuješ toleranci stabilizace napětí...
UPSka by si to měla pamatovat až do dalšího přenastavení parametrů.