Zdravim,
mal by som otazku k tej istej UPS-ke
http://www.infosec-ups.com/electrical-p ... tions.htm#uz par tzydnov sa u nas doma daco stalo so sietou a v zasuvke mam napatie okolo 244 voltov, co uz dana UPSka vnima ako nejaky nadlimit a prepne sa do AVR modu (automatic voltage regulation) a vystupne napatie sa ustali na tusim 210V. Obcas to klesne pod 240, potom sa AVR mod vypne, ale vacsinu casu je to v nom.
Problem je ten, ze ked je to napatie vyssie a UPS je v AVR mode, nedobija sa v nej baterka (ta jej kapacita percentualne pobehuje po roznych hodnotach, ide to aj hore aj dolu, aj ked nic nerobim, komp bezi rovnako a napatie sa nemeni, obecne okolo 20% ukazuje ze je nabita, viac to neda) a ked odpojim elektrinu (vypadne napajanie), pripojeny pocitac sa okamzite vypne, UPSka nie je schopna zalohovat ani jednu sekundu a zacne pipat, ze je slaba baterka.
Teraz som si UPSku zobral do Blavy, ze ju idem reklamovat (este stale je v zaruke), na skusku som ju zapojil tu na byte (normalne napatie - 230V) a cuduj sa svete, baterka sa nabila na >90% (este sa nabija), takze za normalneho vstupneho napatia zrejme funguje - ale to mi doma nepomoze.
Na ich webstranke pisu, ze vstupne napatie moze byt aj 290V, ale uz nie, ci sa aj vtedy baterka nabija.
Zda sa mi to divne, ze by sa v AVR mode UPSka nenabijala, ale mozno je to normalne, nemate s tym niekto skusenost?
Lebo potom mi ostava asi len dokupit dalsiu bednicku, nejaky napatovy regulator

(kontaktoval som aj Infosec tech support, ale ani minule mi odtial vobec neodpisali)