Moderátor: Moderátoři Živě.cz
waller píše:Klasická chyba při dimenzování UPS - do 2min by MĚL naběhnout agregát. A on jednoho dne nenaběhne a pak se všichni strašně diví.
eLzyx píše:jj, zrovna řeším UPS pro 2,5kW stálého odběru. Aktuální UPS vydrží hodinu a je to málo. Za tu dobu na to v noci a přes víkend není nikdo schopen zareagovat. Diesel nám bohužel nenajíždí automaticky ...
btw ... nějaký tip a zkušenosti na velké UPS? Eaton\Dell?
Těchhle UPS (BE700(G) a BE550(G)) mám asi 5 a asi ve všech už více než jednou měněné baterie, zatím bez repase - v čem ta repase spočívá?Behemot2077 píše:Pokud s tím nebude mít problém zdroj (modifikovaný obdélník) a stačí pouze zálohování těch pár minut (případně ochrana proti nejhoršímu podpětí/přepětí), tak klidně jdetě do BEx00G-CP a po ~třech letech jakmile prvně chcípnou akumulátory to doneste, udělám repasi a dáme Panasonic. Za tyhle love to je zhruba všechno totéž, konkrétně tady ty Back-UPS ES po repasi šlapou v pohodě leta.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků