UPS - překřížený napájecí kabel 230V

Počítačové periferie a další kategorie hardwaru, které nemají samostatnou sekci

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod erge 20. 1. 2025 00:48

Zdravím vás.
Ptám se, proč v napájecím kabelu 230 V, který mi zůstal z vyřazené APC UPS, jsou překříženy vodiče nula a fáze. Takže na vstupu do UPS je fáze v zásuvce na pravé straně a nulák na levé, či-li opačně než v zásuvce na stěně. A pro připojení spotřebiče s klasickou zástrčkou k UPS je k dispozici překřížená redukce - převod zásuvky IEC C13 na zásuvku CEE7/5. Z jakého důvodu je zrovna u tohoto HW (UPC) použito překřížení napájecích vodičů?
Ví to někdo? Já ten důvod nezjistil. Děkuji za případnou odpověď.
erge
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod ilja2001 20. 1. 2025 09:59

Důvodem může být to, že UPS byla primárně určena pro stát(y), kde je opačné zapojení zásuvek. A prodej jinde byl vyřešen kabelovými překříženými redukcemi.
ilja2001
Junior

Odeslat příspěvekod Pytlík 20. 1. 2025 16:25

Důvod je ten, že u pohyblivých přívodů se fáze a nulák nerozlišuje - s oběma se musí zacházet stejně.
Pytlík
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Behemot2077 4. 4. 2025 17:59

Oboje může být správně, záleží taky na stáří - v době než byly harmonizovaný normy (se kterejma si stejně nekteří vytírají, napž. taliáni), tak k tomu mohly být ty překřížený vodiče.

Pokud už je to harmonizovaný, tak to taky může byt rejžákovina, pže když tomu se nestojí za *****í s bičem, tak si dělá co chce. Překřížený vodiče jsou u rejžákovo napájecích kabelů ten z daleka nejmenší problém.
Behemot<at>jabber.cz

Špičkové elektrolytické kondenzátory a jiné součástky, akumulátory, baterie, repasované monitory, UPS, sestavy aj. Elektromontáže silnoproud, slaboproud.
Behemot2077