UPS - překřížený napájecí kabel 230V

Odeslat příspěvekNapsal: 19. 1. 2025 23:48
od erge
Zdravím vás.
Ptám se, proč v napájecím kabelu 230 V, který mi zůstal z vyřazené APC UPS, jsou překříženy vodiče nula a fáze. Takže na vstupu do UPS je fáze v zásuvce na pravé straně a nulák na levé, či-li opačně než v zásuvce na stěně. A pro připojení spotřebiče s klasickou zástrčkou k UPS je k dispozici překřížená redukce - převod zásuvky IEC C13 na zásuvku CEE7/5. Z jakého důvodu je zrovna u tohoto HW (UPC) použito překřížení napájecích vodičů?
Ví to někdo? Já ten důvod nezjistil. Děkuji za případnou odpověď.

Re: UPS - překřížený napájecí kabel 230V

Odeslat příspěvekNapsal: 20. 1. 2025 08:59
od ilja2001
Důvodem může být to, že UPS byla primárně určena pro stát(y), kde je opačné zapojení zásuvek. A prodej jinde byl vyřešen kabelovými překříženými redukcemi.

Re: UPS - překřížený napájecí kabel 230V

Odeslat příspěvekNapsal: 20. 1. 2025 15:25
od Pytlík
Důvod je ten, že u pohyblivých přívodů se fáze a nulák nerozlišuje - s oběma se musí zacházet stejně.