Uzemnenie skrinky

Skříně a zdroje, úpravy počítačových skříní, chlazení, odhlučnění

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod hal_sk 7. 11. 2007 21:51

Zdravím. Poskladal som si PC:

(500W zdroj Fortron, MB: P5KC, CPU: C2D, GeForce 8600 GTS, 2GB RAM, 1HDD ATA, 1HDD SATA, )

Normálne funguje. Avšak keď sa "hrabem" v skrini (pri zapnutom PC) a dotýkam sa káblov, tak dochádza k miernemu bzučaniu v PC (ako keby skratovanie) a pritom sa v izbe zoslabuje svetlo a bzučia reproduktory. Je to však len také mierne. Asi tam dochádza k nejakému elektrickému rušeniu. Netreba náhodou uzemniť skrinku? A keď áno tak jak. Jeden čierny kábel (ground) prišrubovať k skrinke? Dík za info.
hal_sk
Junior

Odeslat příspěvekod Caderom 7. 11. 2007 21:56

hal_sk píše:... a pritom sa v izbe zoslabuje svetlo a bzučia reproduktory ..../quote]

Tohle není normální, zkus reklamovat zdroj.
Caderom
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod TFSi 7. 11. 2007 23:08

hal_sk píše:Jeden čierny kábel (ground) prišrubovať k skrinke?n/quote]

Mám takové zlé tušení, že černý kabel zem nebude. Zem bývá zeleno-žlutá. Černý může být nulák nebo ještě lépe fáze a tu bych ke skříni přidělávat nedoporučoval...
Vyměním ojetého pionýra za neojetou pionýrku. Zn.: ojedu sám
TFSi
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod KillmanCZE 7. 11. 2007 23:38

tak faze to neni. bude to nulak. ale je ve zdroji vubec nejaka zem? neni tam jen faze a nulak? nejake zdroje maji primo kabel pro prisroubovani na case, ale nevim jak je to zapojene.
I am a signature virus. Please help me spread by copying me into your signature.
KillmanCZE
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Miroslav Pragl 8. 11. 2007 00:05

jako kazdy spotrebic ktery neni II. tridy musi byt a je PC uzemneno (zlutozeleny vodic, v euro zasuvce prostredni) je pripojen na kostru zdroje a pres chassis na cely ram PC.

cerny a modry jsou faze a nulak (mohou byt i prehozeny napr. debilni rozdvojkou coz NESMI vadit)
MP
Miroslav Pragl
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod KillmanCZE 8. 11. 2007 00:59

tak to jsem to nepobral. ja myslel, ze se bavime o molexech a tak a ne o vstupu do zdroje... to potom souhlas
I am a signature virus. Please help me spread by copying me into your signature.
KillmanCZE
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod asta 8. 11. 2007 04:27

Z tych lepsejsich zdrojov byva niekedy vyvedeny kablik so svorkou alebo ockom sluziaci presne na tento ucel, nemas ho niekde v zmeti kablov?
There is no light without darkness.
asta
Junior

Odeslat příspěvekod JendaLinda 8. 11. 2007 11:00

V žádném případě nezasahuj do zdroje. Radši vyzkoušej jiný.

Černé vodiče, které vedou ze zdroje, jsou přímo propojeny s ochranným zelenožlutým vodičem PE, takže jsou uzemněny. Přes zdroj a základní desku je na PE připojena i celá case.
Co můžeš odložit na zítřek, odlož na pozítří.
JendaLinda
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod jirka44 8. 11. 2007 11:09

Pokud při jakékoliv manipulaci s čímkoliv pohasíná v místnosti světlo, je v prvé řadě potřeba dát do pořádku instalaci v bytě. Vypadá to, že někde jsou povolené šroubky v rozvodné krabici, což je nejčastější příčina vyhoření el. rozvodu. Nemáte náhodou hliníkové rozvody? Potom teprve je potřeba se zaobírat tím, proč při nějakém hrabání se ve skříni dochází ke zvýšenému odběru z rozvodné sítě.
jirka44
Junior

Odeslat příspěvekod hal_sk 8. 11. 2007 16:44

asta píše:Z tych lepsejsich zdrojov byva niekedy vyvedeny kablik so svorkou alebo ockom sluziaci presne na tento ucel, nemas ho niekde v zmeti kablov?


Nemám.
hal_sk
Junior

Odeslat příspěvekod hal_sk 8. 11. 2007 16:55

Dík za reakcie. Práve som trochu reorganizoval napojenie vidlíc do zásuviek v predlžovačke. Celé som to dal do inej zásuvky. A už to je tuším lepšie. V podstate by case uzemnená byť mala, keď je k nej prišrubovaných toľko komponentov, ktorých kostry sú určite na pojené na zem.

Jo, a jaký je vlastne rozdiel medzi nulákom a uzemnením?
hal_sk
Junior

Odeslat příspěvekod Pytlík 8. 11. 2007 17:32

Nulák je pouze druhý pól přívodu napětí, je sice kdesi spojen se zemí, ale nelze na to spoléhat. Zemnící, neboli ochranný vodič, je definovaným, přísně dodržovaným způsobem , spojen se zemí a jeho účelem je chránit: pokud se nějaké napětí dostane na kovový díl s ním spojený, je vznikající proud poměrně bezpečně sveden k zemi, než zaberou ochrany a odpojí napětí. Kdysi se nulovací vodič používal i jako ochraný (či spíše naopak: ochranný vodič se směl použít jako nulovací, byť ochranná funkce byla vysoko nadřazena).
Pytlík
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod hal_sk 8. 11. 2007 23:03

dík
hal_sk
Junior

Odeslat příspěvekod Miroslav Pragl 8. 11. 2007 23:37

kdyz uz jsme u toho je rozumne precist si neco o zemnich smyckach aneb proc je mezi zememi dvou ruznych zasuvek takovy rozdil napeti ze je neprijemny az nebezpecny

tzn. proz nezapojovat galvanicky spojene periferie do ruznych zasuvek

MP
Miroslav Pragl
Expert
Uživatelský avatar


Kdo je online