rekonstruuji rodinny dum a chystam se zavezt datove rozvody po celem dome. Zdanlive jednoduchy ukol se po hlubsim pruzkumu ukazal jako vyrazne komplikovanejsi

Rad bych to navrhnul alespon trosku s vyhledem do budoucna, takze rekneme ze stavim 10Gbit Ethernet.
Ve vsech pokojich bych rad mel zasuvku 2xRJ45. Celkem mam 16 dvoj zásuvek, tedy 32 koncovek. Vsechny kabely budou svedeny do jednoho mista, kde bude patch panel v racku. V siti bude i nekolik zarizeni napajenych pres POE. Max delka kabelu bude cca 35m, vetsinou ale mene.
Po pruzkumu moznosti, i na zdejsim foru, jsem dosel k nazoru, ze stineny kabel je vesmes zbytecny a zpusobi spise vice skody nez uzitku.
Problem ale je, ze pokud stavim 10GBit sit, asi se nevyhnu kabelu cat. 6A, ktery existuje pouze ve stinene variante. Nejbeznejsi je asi F/FTP. Napr. Solarix SXKD-6A-FFTP-LSOH
Moc ale nechapu, jak by melo vypadat korektni uzemeni.
Ma predstava:
- patch panel je uzemen, budou pouzite stinene verze keystone
- zasuvky budou pouzivat stinene verze keystone. Napr. Solarix SXKJ-10G-STP-BK-SA, v odpovidajicim ramecku pod omitku. Zasuvky se dale nijak neuzemnuji.
- mezi koncovymi zarizenimi a zasuvkami, mohu pouzit UTP i FTP kabel dle libosti.
Nejasne body:
- kde u RACKu vezmu zem? Muze to byt ta stejna jako v el. rozvodech?
- pokud PC pripojim do zasuvky pomoci stineho kabelu, riskuji "dvoji" uzemeni? Tedy teoreticky rozdil v potencialech dvou zemi?
- pomyslet na cat 7 je predpokladam naprosto zbytecne.
Dokazete me prosim nekdo navezt na spravnou cestu?
Diky.
PS. Zapojeni i pokladku samozrejme bude delat nekdo kdo tomu rozumi, ale rad bych byl sam v obraze. Po zkusnostech s "odbornosti" ruznych firem uz hlidam co muzu. Cest vyjimkam